Обговорення стандартів будівництва для наборів захисних генераторів

Jul 29, 2025 Залишити повідомлення

Як критичне обладнання для живлення, якість будівництва захисного генератора безпосередньо впливає на експлуатаційну надійність та безпеку. Під час будівництва слід суворо дотримуватися стандартизованих процедур для забезпечення стабільної продуктивності в суворих умовах.


Вимоги до будівництва фундаменту

Фундамент встановлення генератора повинен бути побудований з литого бетону з міцністю ступеня не менше С25, а толерантність до плоскості основи повинна контролюватися в межах ± 3 мм/м². Відхилення положення встановлення вбудованих компонентів не повинно перевищувати ± 5 мм від конструктивного значення, а вібраційні демпфери повинні бути встановлені. Передача вібрації повинна бути менше 0,2. Система заземлення використовує подвійне з'єднання оцинкованої плоскої сталі та арматури основи, при цьому опір заземлення суворо обмежується не більше 4 Ом.


Стандарти захисної структури

Захисний корпус повинен відповідати IP54 або більш високим рівнем захисту, товщиною сталевої пластини більше або дорівнює 2 мм. Суглоби повинні бути постійно зварені, з висотою зварювання не менше товщини батьківського матеріалу. Вентиляційні жалюзі повинні бути обладнані екранами комах з нержавіючої сталі (діафрагма менше або дорівнює 2 мм). Пожежні демпфери повинні бути встановлені у вхідному повітрі та вихлопних каналах, з температурною стійкістю 280 градусів протягом 30 хвилин. Кабельні входи та торгові точки повинні бути підключені за допомогою вибуху - Доказ гнучкого трубопроводу із стисненням ущільнювального гумового кільця, що контролюється в межах 30%-50%.

 

Технічні характеристики електричної установки

Маршрутизація кабелю з встановленого генератора в шафу розподілу повинна відповідати IEC 60502, з мінімальною фазою - до фази - та відстані ґрунту 300 мм. Перехресний - Площа секційної ділянки управління ланцюгом управління повинна бути більша або дорівнює 1,5 мм², а кабелі живлення повинні використовувати мідний - Core Cross - Поліетиленова ізоляція (тип YJV). 20% маржа повинна бути зарезервована для поточної пропускної здатності. Усі клеми електропроводки повинні бути олов'яними -, а значення крутного моменту повинні відповідати технічному посібнику виробника обладнання.

 

Після встановлення слід проводити 72 - годину - тестовий пробіг навантаження, моніторинг ключових параметрів, таких як вібрація (менше або дорівнює 4,5 мм/с) та підвищення температури (менше або дорівнює 65 к). Повна система документації, що містить записи встановлення та тестові дані, повинна бути встановлена ​​для надійної основи для подальшого обслуговування. Сувора реалізація стандартів є важливою для довгострокової та стабільної роботи наборів захисних генераторів.